土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 膨胀水箱安装在什么位置合适?

膨胀水箱安装在什么位置合适?

发布于:2005-09-27 03:33:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
如图,双管热水供暖系统,系统最高点距离循环水泵水平距离约60米,若在膨胀水箱连接在水泵附近的回水管上需要搭很高的台子(17米),不太现实。若连接在靠近系统最高点的回水管上,是否会影响到膨胀水箱之后的散热器工作啊?计算了一下,这段水平60米距离的压力损失大概是15kpa。
好心啦~我困扰很久了~~

1127763215491.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • flyingbird
    flyingbird 沙发
    加开式膨胀水箱的话,水箱要放置在楼顶,如果用闭式膨胀水箱的话,闭式膨胀水箱可以放在任何地方,如果要简单的话,什么水箱都不用要,用补水泵定压补水,安全阀泄压,补水泵的启停用电接点压力表控制,当压力下降到设定的压力的时候,压力表就给电控柜信号,控制补水泵的接触器动作,补水泵就启动了。还有种情况,如果你的自来水压力足够的话,能自动补水的话,补水泵就也可以不要了,用电磁阀控制补水。看你这个系统,估计不是很大,用开式水箱的话,系统腐蚀严重,不建议采用。
    2005-09-27 12:50:27

    回复 举报
    赞同1
  • samisam
    samisam 板凳
    谁能给我些闭式膨胀水箱和补水泵定压的设计资料?谢谢了~~
    图中闭式膨胀水箱上的附件是必需的吗?除了压力表和安全阀,还有些啥啊~~