我设计的一个配电值班室照明,长为5.5M宽为4.5M高为4M。我采用日光灯,光通量为2000 lm.40w 我取照度值为300LX。维护系数取0.7,利用系数暂去取0.5。计算结果吓了我一跳,需要灯的个数为10台。请问我的计算哪里不合理???

全部回答(7 )

  • woshidw
    楼主用的是天正算的吧,吼吼
    2005-09-30 23:33:30 来自 PC 评论 举报
  • hjs818
    那不能配电值班室墙上都是灯吧,才二十多平米啊
    2005-09-30 23:31:30 来自 PC 评论 举报