变压器差动CT极性问题?

发布于:2005-09-26 22:50:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我这里有几台低压厂变要用差动保护,我把差动CT极性检查完了,是零度接线,现在厂用电已经送上,但低压厂变只是空载,请问差动CT如果极性错了,空载时差动保护动作吗?还是在大负荷时差动才动作,请高手指点。

全部回复(50 )

只看楼主 我来说两句
  • rocoil
    rocoil 沙发
    可以用rocoil线圈测量啊
    2008-10-12 21:03:12

    回复 举报
    赞同0
  • 电气老唐
    电气老唐 板凳
    继电保护装置上一般能看各侧电流和差流的,空载时电流和差流都很小,但是差流应该接近0,如果比电流大就是接错了,不用等跳闸就知道了
    2008-03-07 10:00:07