土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急!基岩局部出现软弱土层

急!基岩局部出现软弱土层

发布于:2005-09-26 22:23:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程采用独立基础,持力层为基岩,基坑开挖后基岩局部出现软弱土层(此处无基岩),约有3个独立基础在此部位,该怪异地基应如何处理?请高手赐教

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zengjun629
    zengjun629 沙发
    全部挖掉灌混凝土
    2005-09-29 08:44:29

    回复 举报
    赞同0
  • yha2
    yha2 板凳
    这是我以前在别的网站上发过的帖子:
    由于不知你的软弱层是什么性质的,是断层泥吗?能有多深多宽?其实岩石中的破碎带有时比软弱层的性质还低,看以下岩石中的破碎带的处理方法,可能对你处理软弱层有帮助,供你参考:

    遇到小型断层破碎带怎么办。
    岩石地基中经常遇到小型断层破碎带的存在,勘察单位若不采用物探方法(譬如电法中的联合剖面),是很难确定其存在,更不用说是具体位置了。正因为如此,往往给工程带来不必要的麻烦,设计人员对突然冒出来的问题,往往感到茫然:是不是活动断裂?会不会产生不均匀沉降?因为勘察报告对此只字未提。
    结合经历的工程,翻阅相关资料,对存在非活动断裂破碎带的岩石地基,一般做到:
    1、 工程中破碎带发育时,可按不均匀地基处理,破碎带部位当作软弱层。
    2、 可能的话,进行抗断设计:设置沉降缝,采用分离式基础。
    3、 针对破碎带部位可采用灌浆、桩基础等方法处理。
    灌浆:基础范围内的断层破碎带,按其宽度大约两倍的深度进行掏挖、清刷后,用C15混凝土灌注(这是常用的做法)。
    桩基础:利用桩基将不利影响传递到稳定的下盘岩石中。
    2005-09-27 17:18:27

    回复 举报
    赞同0