土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电子式和电磁式漏电短路器的区别

请教电子式和电磁式漏电短路器的区别

发布于:2005-09-26 19:40:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天看样本,发现小型的剩余电流断路器有电子式和电磁式

请问这两种有什么区别,有没有优劣高下之分?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • heyong910
    heyong910 沙发
    电磁式剩余电流保护装置的检测装置,其感应电压没有经过放大,直接推动脱扣器动作,因而不需要辅助电源。

    而电子式剩余电流保护装置,感应电压经过电子放大线路放大,然后推动脱扣器动作,因而需要对电子放大线路及脱扣器供电,才能正常工作。由于工作原理不一样,所以两者在工作可靠性、受环境的影响、制造成本方面有较大差别。
    2007-08-31 09:36:31

    回复 举报
    赞同0
  • thm5678hz
    thm5678hz 板凳


    呵呵~~,有用就好啊。
    2005-09-29 22:17:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用多大的UPS?

最近有一个工程,电操的开关,电机为100W,是SF6的,4个间隔共箱,各位大侠,用多大的UPS?UPS 的时间为1小时?