发布于:2005-09-26 17:29:26
来自:水利工程/水利工程设计
[复制转发]
湖南省设计院的作品:均质土坝,坝高18m,坝体采用冲抓套井回填粘土防渗,设一排套井,计算防渗墙承受最大水头6.94m,允许渗透坡降取7,则墙体厚度需1.0m。套井孔径设计1.2m,孔距0.6m。请大家分析一下,这样的设计方案合理不?我个人认为,按此孔距则每孔几乎重复冲抓,极大浪费,明显不合理。
对于均质坝,原填土为粉质粘土、淤泥质粘土等,已运行30多年,说明坝体填土质量原来并不是那么差,所以对冲抓体的保护作用应该是比较大的,不能简单的以渗透坡降来控制防渗体厚度。或者改用铺膜等方法也比现重复冲抓的方法为优。
请各专家分析。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报