土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS蓄电池的问题

UPS蓄电池的问题

发布于:2005-09-26 17:04:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:如何根据UPS的容量和后备时间来计算所配蓄电池的容量和数量呢?比如说20KVA的UPS,要求后备时间120分钟。三进三出的,要多大的电池,多少块呢?是如何计算的?可否给出公式?如果要查表可否详细给出表是如何查的?我不会查那种表。应该是有经验公式,或简便计算公式的吧?非常感谢!万望不吝赐教!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lsjgwxg
    lsjgwxg 沙发
    请教:行车电磁铁参数DC220V,电流(冷态)113A,功率29.5KW,要求停电保磁20-30分钟,蓄电池用12V,130AH要多少个才能符合要求,请教计算公式!谢谢
    2008-01-02 19:56:02

    回复 举报
    赞同0
  • sunwb
    sunwb 板凳

    如果找不到电池厂家的规定,2v的电池取2.23~2.25,即2.23*6*32,你算算是多少
    2005-11-10 10:01:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多