土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 关于爆模怎么补救

关于爆模怎么补救

发布于:2010-06-22 00:13:22 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
工地上有条顶板梁整条侧面都爆模了,有4公分左右。工人把爆模打了后,侧面箍筋全部漏出,施工单位就用普通砂浆修补。
请问作为监理该如何处理,或者该如何修补才正确。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wujhong253
    wujhong253 沙发
    学习了 谢谢各位高手
    2010-08-31 14:14:31

    回复 举报
    赞同0
  • sage108
    sage108 板凳
    凿除薄膜部分用细石混凝土,如果露出钢筋了就要重新安装钢筋浇筑了,至少要采取加固失措,不能马虎了事
    2010-08-30 13:12:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多