土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:关于小型化工企业的消防设计

请教:关于小型化工企业的消防设计

发布于:2005-09-26 16:24:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我是做工业院的,经常会碰到一些小的化工厂的消防设计或改造,整个厂内也就2、3个仓库、车间(一般是甲类),如果设固定泡沫灭火系统,投资大,甲方肯定不愿意;如果配泡沫推车,一般厂内的水压又不够(多为市政供水,水压也就0.3MPa或更低),无法保证生成泡沫的质量,所以想请教下诸位高人,有什么好的设计思路?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • formula1dragon
    请教:关于小型化工企业的消防设计
    2005-09-27 11:17:27

    回复 举报
    赞同0
  • formula1dragon
    那你遇到这种情况一般怎么做?
    我用MSN较多,希望能和你交个朋友!有空多交流:formuladragon@hotmail.com
    你做过气体灭火吗?
    2005-09-27 11:16:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:消防箱这样布置行不行!!

二层铁罐仓库:长66米,宽30米,高8.3米消防箱布置如图。这样通得过吗?需要二条立管相连成环状管道吗?

回帖成功

经验值 +10