| 0.2Q0如何调整,我怎么总是调整不到我所相要的?本项目为超高层,运行程序为08版PKPM(2010年3月版),地下室三层,嵌固首层板,地上一层小裙房,三层到屋面(42层)为标准层,建筑平面一致。我调整时候采用分段调整,输入分段数2,0.2/0.25Q0起始层为4 5(4与5之间用空格),0.2/0.25Q0中止层为4 45(4与45之间用空格)。并人工强制干预0.2Q0调整系数,如下: 4 1 2.26 2.26 5 1 4.88 4.55 6 1 4.55 5.46 7 1 3.66 3.56 8 1 3.30 3.56 9 1 1.72 1.82 10 1 2.72 3.12 11 1 1.60 1.72 12 1 2.50 2.91 13 1 2.26 3.65 14 1 2.26 3.65 15 1 2.96 2.26 16 1 2.40 3.21 17 1 2.50 2.71 18 1 2.51 2.76 19 1 2.55 2.80 20 1 2.60 2.81 21 1 2.72 2.87 22 1 2.79 2.73 23 1 2.86 4.02 24 1 3.45 4.25 25 1 3.26 3.02 26 1 3.48 3.33 27 1 3.64 3.41 28 1 3.86 3.52 29 1 4.05 3.61 30 1 4.13 4.10 31 1 4.33 3.06 32 1 4.53 4.27 33 1 4.69 4.11 34 1 4.88 4.24 35 1 5.10 4.34 36 1 5.33 4.47 37 1 5.57 4.61 38 1 5.87 4.74 39 1 6.17 4.92 40 1 6.54 5.10 41 1 6.89 5.32 42 1 7.29 5.54 43 1 7.70 5.73 44 1 8.34 6.50 45 1 6.54 4.37 但怎么算,都没有达到调整效果,请同行高手解决,将不甚感激。 |
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.16 万条内容 · 2196 人订阅
阅读下一篇
求助:03G101-1图集中梁上部纵筋的搭接区域在施工中,看到施工单位在绑扎框架梁(有抗震要求)的上部钢筋时,在梁端三分之一处箍筋加密区绑扎搭接了,钢筋直径为25的,四根,两根不相邻钢筋同时在三分之一处搭接,我打电话给施工方技术员,他说03G101-1图集中没有规定不允许在梁端三分之一处搭接。我回去查了图集,的确没有文字明说,请问各位达人:这样做允许吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
雨落大明湖
沙发
仔细阅读规范及条文说明
2014-06-14 22:44:14
赞同0
-
ckmoose
板凳
谢谢楼主提供的好资料
2014-06-14 15:34:14
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报