土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 0.2Q0如何调整

0.2Q0如何调整

发布于:2010-06-21 21:05:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
0.2Q0如何调整,我怎么总是调整不到我所相要的?本项目为超高层,运行程序为08版PKPM(2010年3月版),地下室三层,嵌固首层板,地上一层小裙房,三层到屋面(42层)为标准层,建筑平面一致。我调整时候采用分段调整,输入分段数2,0.2/0.25Q0起始层为4 5(4与5之间用空格),0.2/0.25Q0中止层为4 45(4与45之间用空格)。并人工强制干预0.2Q0调整系数,如下:
4 1 2.26 2.26
5 1 4.88 4.55
6 1 4.55 5.46
7 1 3.66 3.56
8 1 3.30 3.56
9 1 1.72 1.82
10 1 2.72 3.12
11 1 1.60 1.72
12 1 2.50 2.91
13 1 2.26 3.65
14 1 2.26 3.65
15 1 2.96 2.26
16 1 2.40 3.21
17 1 2.50 2.71
18 1 2.51 2.76
19 1 2.55 2.80
20 1 2.60 2.81
21 1 2.72 2.87
22 1 2.79 2.73
23 1 2.86 4.02
24 1 3.45 4.25
25 1 3.26 3.02
26 1 3.48 3.33
27 1 3.64 3.41
28 1 3.86 3.52
29 1 4.05 3.61
30 1 4.13 4.10
31 1 4.33 3.06
32 1 4.53 4.27
33 1 4.69 4.11
34 1 4.88 4.24
35 1 5.10 4.34
36 1 5.33 4.47
37 1 5.57 4.61
38 1 5.87 4.74
39 1 6.17 4.92
40 1 6.54 5.10
41 1 6.89 5.32
42 1 7.29 5.54
43 1 7.70 5.73
44 1 8.34 6.50
45 1 6.54 4.37
但怎么算,都没有达到调整效果,请同行高手解决,将不甚感激。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 雨落大明湖
    仔细阅读规范及条文说明
    2014-06-14 22:44:14

    回复 举报
    赞同0
  • ckmoose
    ckmoose 板凳
    谢谢楼主提供的好资料
    2014-06-14 15:34:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2196 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:03G101-1图集中梁上部纵筋的搭接区域

在施工中,看到施工单位在绑扎框架梁(有抗震要求)的上部钢筋时,在梁端三分之一处箍筋加密区绑扎搭接了,钢筋直径为25的,四根,两根不相邻钢筋同时在三分之一处搭接,我打电话给施工方技术员,他说03G101-1图集中没有规定不允许在梁端三分之一处搭接。我回去查了图集,的确没有文字明说,请问各位达人:这样做允许吗?

回帖成功

经验值 +10