各位高人,最近在做一个加固学校饭堂项目,柱子配筋不够需要加固,但是在施工缝处净宽只有80mm,那么在包钢加固的时候如何处理?
用加大截面面积方法(三面围套)计算过,但是效果不好,因为面积加大后柱配筋还是很大,如加大面积后计算得配筋16cm2,而原截面配筋只有4cm2,这样如果配2根28柱子配筋偏心严重。
我想请问大家有什么好方法处理施工缝处柱子加固的问题。谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jintao8
    jintao8 沙发
    我的建议!
    1.包钢处理需要计算并和你的实际要吻合,我同意2楼的做法!那是一种比较普遍的做法!
    2.再者建议你再复核一下荷载,以及钢筋面,像你算的差这么多!确实比较大!
    :victory:
    2010-06-25 16:35:25

    回复 举报
    赞同0
  • lcx8419
    lcx8419 板凳
    正常做啊~~~缀板的对穿植筋用螺帽紧固就好了~~~
    2010-06-24 09:56:24