土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 浅析主变差动保护误动

浅析主变差动保护误动

发布于:2005-09-26 14:43:26 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]

1 引言
三甲水电站水利枢纽位于甘肃省临洮县城南25公里的洮河干流上,是洮河规划梯级开发的最末一级,为低坝无调节径流河床式电站,枢纽坝长247.8米,最大坝高35米,控制集水面积19075千平方米,设计泄洪能力2110平方立米每小时,水库设计水位1958米,最高水位1969.1米,设计库容960万平方立米,最大库容1120万立方米,装机三台,单机容量8750KW,单机过流量64.2立方米每小时,总装机容量26.250MW,设计年发电量1.275亿千瓦时,年利用小时数5120h,该电站于1992年2月开工建设,1998年12月通过竣工验收,总投资1.718亿元,为同期同类型电站最低造价;电站以发电为主,兼有灌溉、旅游等综合效益,是目前洮河上已建成的最大的水力发电站,三台机组(3ⅹ8750KW)经两台主变对四条线路供电,其两台主变保护配置相同。
变压器是电力系统中的主要电气设备之一,若发生故障,其影响很大,故应加强对其继电保护装置功能的调试,以提高电力系统的安全运行水平,变压器保护装置中最重要的一项配置——差动保护,可以防止变压器内部线圈及引出线的相间短路及匝间短路,以及在中性点直接接地系统侧的引出线和线圈上的接地短路,其接线方式的正确与否,直接影响着变压器的正常运行;下面就三甲水电站2#主变压器差动保护误动进行分析探讨。主接线(见图1),差动保护原理接线(见图 2),矢量图(见图3)。




图1 主接线


图2 差动保护原理接线
图3 矢量图
2 动作过程
安装调试完毕后,在运行过程中,1B运行正常,2B在额定容量内运行,大于一定容量时,出现差动保护装置动作,作用于断路器跳闸。
3 问题诊断
3.1 检查瓦斯继电器,在瓦斯继电器内未发现明显气体。
3.2 取主变本体油样进行色谱分析,并与投运前油样相比较,无明显变化。
3.3 检查油温及冷却器温度,前后无明显变化。
3.4 进行预试,绝缘电阻、吸收比、介质损失因数、泄漏电流等均符合规程要求,同投运验收数据相比较,无大的变化。
3.5 对差动保护用电流互感器做伏安特性试验,其10%误差曲线满足要求。
3.6 检查差动继电器的特性及定值,特性符合校验规程,定值正确无误。
3.7 差动回路接线检查,其差动二次回路无断线,开路,端子紧固,说明其接线完好,又进行带负荷做六角图试验及测量差动继电器差电压、差电流,结果和设计出现不符,由此断定,是由于其差动二次回路接线错误,造成其差动保护装置误动而使断路器跳闸。
4 原因分析
在确诊差动保护回路接线错误后,对其回路进行了以下检查。用钳形电流表检测电流互感器二次侧电流,1LH、6LH二次输出电流正常,但38.5KV侧三角形接法电流互感器输入电流却大小不一致;由于38.5KV侧是户外多油断路器(DW13-35/630),电流互感器采用单相式接线,因此,三角形接法接线错误的可能性较大,结果检查发现38.5KV侧三角形接法电流互感器A相首尾接线错误,其原理接线(错误接线)。(见图 4)


图4 原理接线
在忽略差动继电器等效阻抗和线路阻抗时,其等效电路(见图5),Z为电流互感器等效阻抗。

图5 等效电路
根据电工电路原理分析输入差动的电流为:

由此可做出向量图(见图6)

图6 向量图
由于6.3KV侧电流互感器接线正确,将两侧电流反映于同一向量图中,计算流过差动的不平衡电流,由向量图(见图7)及余弦定理可求出最大不平衡电流出现在C相,其值为:


图7 向量图
该变压器(2B)差动保护用电流互感器变比为:400:5,差动保护整定差动动作电流为5A,当变压器所带负荷为超过一定容量时,即:当C相出现的最大不平衡电流大于或等于整定差动动作电流5A时,造成该装置动作。
5 防止误动措施及经验:
5.1 差动保护用的两组变流器必须满足,10%误差曲线。
5.2 两组变流器的次级接线要正确,要求异名端相连,特别是安装在户外的设备,其二次接线更容易出错,不能忽视,考虑到变流器的组别,必须注意相位,若变压器接法为Y/△或△/Y,采用差动保护时,则高、低压侧变流器必须为△/Y或Y/△接法,使两组变流器二次测流差动回路的电流不致于有相位差。
5.3 差动继电器特性试验,检查其完好性、可靠性、选择性、灵敏性;内部接线是否与图纸相符,如发现有开路、短路、接触不良和线路错误,应进行调整或修理:灵敏系数必须大于或等于2,返回系数大于0.8。
5.4 差动继电器的整定动作电流,必须大于不平衡电流,才能避免误动作。
5.5 在投运前一定要做完相关规程规定的试验。因接线错误等许多问题都会在试验中发现。
5.6 经常清洁主变套管及其线电缆触头,防止误闪。
5.7 当差动保护装置动作后,应立即组织人员进行有重点、有针对性的检查,分析判断故障的大体部位,由大到小,逐步排查。首先判断是主回路还是二次回路,再从其下手。这样既节约时间,又不会

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lizhenbao_jinan
    学习
    2005-10-01 09:55:01

    回复 举报
    赞同0
  • flyseu
    flyseu 板凳
    不客气,谢谢您的支持!

    数字电气论坛 http://www.digbbs.com
    2005-09-29 19:09:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 206 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

短路电流计算时怎么考虑电容柜的影响

电力工程电气设计手册中在介绍短路电流计算时提到有电容柜时,计算离电容柜近的短路点的短路电流时要考虑电容柜的影响,可是就一直没提怎么考虑。请高手给与帮助,要不给我指明查找的方法也可以,谢谢大家。

回帖成功

经验值 +10