土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 开关柜的除潮问题

开关柜的除潮问题

发布于:2010-06-21 19:44:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一个项目,KYN28用于水电站,配电室就在大江正上方的大坝上的屋内。环境非常潮湿。
我觉得普通的加热器根本起不到作用,有没有其他更有效的方法?

经过考虑,是否得柜内安防干燥剂,或者增加加热器数量,柜子上增加风机,将潮湿空气抽到柜外?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • maquanxi723
    maquanxi723 沙发
    是个办法。
    2010-07-10 10:26:10

    回复 举报
    赞同0
  • ym810
    ym810 板凳
    两种方案都是用,岂不是更好!?
    2010-06-22 19:15:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多