3万平米汽车库,四周架空,共有8个防火分区,我采用的是自然通风、排烟具体做法如下:
每个防火分区的外架空附近30M作为自然排风、排烟,其余面积(称中间区)只能通过开窗或竖井的方式来解决,竖井的大小是按其面积的2%来确定的。
但是如果每个防火分区的中间区不能开竖井进行自然排烟,那么,机械排烟量应该按中间区的面积来计算,即采用自然排烟+机械排烟的方式,不知道大家是怎样看待此种情况的,不妨畅所欲言。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hhbox
    hhbox 沙发
    烟气蔓延得很快,如果在防烟分区的交界附近有烟气,机械排烟接到信号后,很快就会开启!
    2005-10-10 08:40:10

    回复 举报
    赞同0
  • awxue
    awxue 板凳
    自然+机械可行,工程中已经大量应用。至于同一个防火分区怎么可以设置2种排烟的问题,必须明确排烟只是针对防烟分区而言, 当使用时自然排烟是否变成补风一说,个人的看法是:一个防火分区内考虑的只是一处火灾源产生,它可以处于不同的防烟分区内,在自然排烟区内,则自然排烟起作用;在机械排烟区内,则机械排烟起作用,本例由周边补风,因而是可行的。