一个建筑按几个着火点考虑

发布于:2010-06-21 16:56:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有一个地上三层的家具卖场,每层20000平米,以2层为例:分为4个防火分区,商户自己200~500平米为一个防烟分区。我想知道这个建筑按几个着火点考虑?如果按一个考虑,一层4个防火分区是否可以共用一套排烟系统(一台排烟风机)?当然《建规》9.4.3条说“宜按防火分区设置”。

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • libiguang
    libiguang 沙发
    zhp21 发表于 2010-7-12 08:41 如同版主所说:烟气会通过排烟系统进入未发生火灾的空间,一旦风管或防火阀出现问题,火灾蔓延的风险很大。 …分析的很合理啊
    2014-01-13 16:04:13

    回复 举报
    赞同0
  • 无果
    无果 板凳
    江湖小鱼儿 发表于 2010-7-25 23:58 1、每层20000㎡,分四个防火分区,每个防火分区5000㎡,规范防火分区最大4000㎡,且有报警和水灭火系统才行 …哪个手册?
    2014-01-12 20:34:12

    回复 举报
    赞同0