土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN_C_S系统中PE线为是否可以和接地端子相连?
TN_C_S系统中PE线为是否可以和接地端子相连?

全部回答(3 )

  • weilmeng
    支持楼上的
    2010-06-21 19:55:21 来自 PC 评论 举报
  • qyq6513170
    系统中一部分中性导线和保护导线的功能合在一根导线上而另一部分中性线和保护线是由各自的导线提供的!如果从装置的任何一点起,中性导线及保护导线作用是由各自的导线提供的,则从该点起不允许将这些导线互相连接。在分开点,必须各自设有保护导线及中性导线用的端子或母线,而PEN线必须接至供保护导线用的线端子或母线!
    2010-06-21 16:38:21 来自 PC 评论 举报