土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 日光灯采用是管吊(阻然PVC)式,吊管必须用钢管

日光灯采用是管吊(阻然PVC)式,吊管必须用钢管

发布于:2005-09-26 10:44:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个餐厅内的日光灯,采用是管吊(阻然PVC)式,审图意见:这吊管必须用钢管.理由:低压配电设计规范 5.2.7. 在建筑物的顶棚内,必须采用金属管,金属线槽布线.
但我查了规范:防火规范中,
第10.2.3条 闷顶内有可燃物时,其配电线路应采取穿金属管保护。
民规:9.4.1 金属管布线一般适用于室内、外场所,但对金属管有严重腐蚀的场所不宜采用。建筑 物顶棚内,宜采用金属管布线
民规:9.5.1 硬质塑料管布线一般适用于室内场所和有酸碱腐蚀性介质的场所,但在易受机械损伤的场所不宜采用明敷设。建筑物顶棚内,可采用难燃型硬质塑料管布线。
我想问一下:顶棚中是否必须采用金属管,金属线槽布线吗?这吊管必须用钢管呈?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • kamiu004
    kamiu004 沙发
    我坚持用钢管,优点多多
    2008-08-06 16:11:06

    回复 举报
    赞同0
  • thm5678hz
    thm5678hz 板凳
    顶篷内仅给照明灯具配线采用ZR-PVC应该没什么大碍,说明要注“采取防燃措施”
    灯具的吊管倒是采用钢管好:1、ZRPVC时间长了会老化,强度降低。2、PVC管不耐晃。
    规范的冲突常让我们无所适从,但实际验收时,消防对顶内的UPVC管好像也没有太多的言语。。。
    2005-09-26 12:45:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

1250-2500KVA干变用什么负荷开关??

1250-2500KVA干变有没用负荷开关好选用?请各位老师指点.谢谢!!!

回帖成功

经验值 +10