土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于空投变压器引起线路差动作保护出口的问题

关于空投变压器引起线路差动作保护出口的问题

发布于:2010-06-21 15:35:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
前两天我在大西北进行我公司下属的两个电站与330变试投运期间就有这样的现象,一次接线为:一级电站的两台机并于10kV母线后又经两台16000kVA升压接于110kV母线,从110kV母线经1条110kV线路与系统并网,另一条线路与二级电站连网,二级电站的主接线为两机一变方式,其主变压器容量为31500kVA,从一级站到330变电站有27kM(原接到另110kV一变电压的距离为47kM,线路的光纤分相差动定值为6.0A),现光纤分相差动定值改为2.09A,CT变比为400/5A,定值更改的原由是并网点已改变。故障现象:若一级电站先单机带5000kW负荷并网后再投二级电站的主变压器(空载投入),则会发生一级站与系统相连的线路分相差动保护动作出口,其动作电流为3.014A,而如果先投入二级电站的主变压器后,一级电站再投单变,再开机并网,则不会发生线路分相差动保护动作的现象。我个人认为该线路保护的分相差动定值偏小,躲不过二级站主变压器空载投入时的励磁涌流,这原因有两个方面:其一,按理说二级电站主变压器的励磁涌流不会影响到一级电站的线路差动保护范围,然而由于一级电站线路两侧的CT变比不同,系统侧的CT变比为600/5A,而电站侧的CT变比为400/5A,致使该线路产生电流差;其二,二级电站与一级电站的线路保护差动保护单元未投入,所以越级至上一级线路保护动作。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huanghezhishui
    学习了 看大家讨论 受益匪浅啊
    2010-07-03 12:50:03

    回复 举报
    赞同0
  • yaoguizhong213
    原因为励磁涌流在变比不同的CT上引起饱和度不同诱发差流,建议将CT统一为同型号。
    2010-06-23 12:00:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器噪声水平?

请问变压器S11-4000/35,噪声水平应该低于多少分贝?在什么资料上有规定?联结组别Yd11与YNd11有什么区别?S11-4000/35变压器是否只能用Yd11方式?

回帖成功

经验值 +10