土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 插座线路中的接地线是用软导线BVR线还是用BV线

插座线路中的接地线是用软导线BVR线还是用BV线

发布于:2005-09-26 09:26:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在设计过种中遇到这么一个问题。以前我在照明配电箱的系统图中,插座线路的接地线都是用BV线的,比如说单相插座线路:BV-3×2.5。现在我们这边有的审图公司或是一些年纪较大的人提出来,插座的接地线要用软导线BVR线,而且我看到有些其它地区的图纸好像也是这样的。我查看了规范,没有发现规范上有这方面的明确的规定。现在想向各位请教一下。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • wbllove
    wbllove 沙发
    BVR不容易断,但安装工艺难。一般用BV线就可以了。等电位连接用BVR线就可以了。
    2008-08-12 18:55:12

    回复 举报
    赞同0
  • carmaster
    carmaster 板凳
    1、10平方(包括)以上的线你不可能用单根的硬线的。
    2、25平方之下的PE标准线,绝大多数都是黄绿双色绞线。
    3、规范要求PE线有明确的辨别标志。
    4、你还能用什么线?

    应该是10----1.0
    25----2.5吧?
    2008-08-12 16:14:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多