土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如果变频器的输出频率超过电机的额定频率?

如果变频器的输出频率超过电机的额定频率?

发布于:2005-09-26 09:23:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
现在假设变频器的容量与电机的容量匹配,当变频器的输出频率大于电机的额定频率时电机的电流是增大还是减小,电机是普通异步电机,负载是风机水泵型怎样?负载是恒功率的又怎样?负载是恒转矩的又怎样?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • shyboy68
    shyboy68 沙发

    按你所说当频率上升到某值时电流就不下降而维持在某值了?你有相关公式?发到网上。
    2005-09-28 13:47:28

    回复 举报
    赞同0
  • ihf
    ihf 板凳
    你说得不错,恒功率负载频率升高则电流下降,不过这里面电流下降与频率升高没有比例关系,所以电流不可能一直下降,只会略微减小,至于略微是多少呢?那就不太好说了,只是个量的关系了。
    2005-09-28 11:32:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 373 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

共同讨论一下变频器的节能应用

各位朋友,我是做变频器节能的,主要是做注塑机,恒压供水的.前天我安装了一台注塑机,注射一模的周期为22s我最高频输出频率为42HZ(6s),其它时间都在都在0-30HZ之间波动.加速度0.2减速0.7可是不管我怎么试,就是不能节电.请问各位高手,是那儿出了问题?