配电柜中几个支路断路器的额定电流之和,大于主路断路器的额定电流可以吗?
配电柜中几个支路断路器的额定电流之和,大于主路断路器的额定电流可以吗?
如题,小弟刚刚步入成套低压开关柜行业有很多不懂得地方。请大家多多指教。
这个柜子是个GGD柜。支路额定电流分别为63A,63A,63A,100A,100A,63A,63A,32A相加后大概是600A。主路断路器的额定电流是250A,图纸上就是这么设计的。不知道可以嘛?会不会存在隐患呢?
发布于
2010-06-21 14:25:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
sjg9876
可能是分3相看看是3相每相不超过250A仔细看看老弟!:P
2013-11-01 17:23:01
来自 PC
评论
举报
gumingqiang
过来学习学习
2013-11-01 17:02:01
来自 PC
评论
举报