对于输送绝缘液体的管线,法兰和阀门需要进行防静电连接(电阻大于0.03欧),在哪个标准中有明确的规定?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板第一个问题中所说的图集我没见过,不敢乱加评论。
第二个问题我们通常的做法是把铠装电缆的钢带用铜编织软线就近与接地点相连。
第三个问题:不知你所说的沉降缝为何物?但两节桥架连接的地方,需用导线连接,不论是铜编织软线还是铜心导线,我都见过。我想作用应该是一样的。