土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请帮助zyy19971977朋友的难题!

请帮助zyy19971977朋友的难题!

发布于:2010-06-21 11:54:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教您一个问题,1100kW电机,690V额定电压,50米的供电距离,不知道怎么送电好(用电缆还是铜排,需要多大截面)。

我个人意见是换10KV电机!

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • tch_cbb
    tch_cbb 沙发
    可以用3*VV22-300
    2010-07-06 16:47:06

    回复 举报
    赞同0
  • 13741140
    13741140 板凳
    额定电流1200A左右,距离也不远,三根240的足够了,三根185的也可。关键是到电机接线盒怎么接。电缆在接线盒里面不好做,到时候还得用铜排过渡
    2010-07-05 17:45:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电房降温问题的讨论

天气渐热,考虑变压器房通风散热不是很好,我认为安装通风机就行了,但领导认为:一、通风机易产尘;二、要开挖较多孔洞,变压器运行中,不方便施工。但安装空调也有弊端:一、以有的通风窗要堵,不需降温时又要想办法拆除;二、空调使用过程中,凝露是否可好控制?欢迎同行们探讨一下!

回帖成功

经验值 +10