土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ CT或PT二次侧接地,二次电流或电压是否直接对地了

CT或PT二次侧接地,二次电流或电压是否直接对地了

发布于:2005-09-25 18:47:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
在规范中,要求将运行中的电压互感器(PT或TV)和电流互感器(CT或TA)一点接地,可是这就有疑问产生了:二次侧接地点的阻抗应该远远小于PT或CT二次所带的电压继电器或电流继电器的阻抗,而且,电流有往电阻小的方向流动的特点,可是,为什么二次侧感应出的电压或电流为什么没有直接对地呢?而还能驱动电压继电器或电流继电器动作呢?请高手给予明白的解答!不知道我问的对不对,请指点!!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • yihaijun2007
    yihaijun2007 沙发
    [引用] 2006-02-11 22:19:55.0 第17楼一点接地,没有形成回路,电流是不会流向接地点的。
    看看下图
    2006-12-07 18:44:07

    回复 举报
    赞同0
  • yishzsnpc
    yishzsnpc 板凳
    一点接地,没有形成回路,电流是不会流向接地点的。
    2006-02-11 22:19:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多