发布于:2005-09-25 16:17:25
来自:注册考试/注册电气工程师
[复制转发]
51.当采用需要系数法计算变电所高压侧负荷时( )。
A.产加上变压器低压侧的母线损耗;
B.应加上变压器的功率损耗;
C.不应加上变压器的功率损耗,但需乘以同时系数;
D.宜加上变压器的功率损耗。
答案:B
52.对用电设备进行分组计算时,对类型不同的用电设备,其总容量( )。
A.应按额定功率相加后确定;
B.应按计算后的视在功率(kVA)直接相加后确定;
C.应扣除备用设备后的额定功率相加后确定;
D、应按有功和无功负荷分别相加确定。
答案:D
53.在进行负荷计算时,整流器的设备功率是指其( )。
A、额定交流输入功率;
B、定输出功率;
C、流用电设备的额定功率;
D.整流后的输出功率。
答案:A
54.民用建筑照明负荷的计算方法宜采用( )。
A、产位产品耗电量法;
B、利用系数法;
C、需要系数法;
D、二项式法。
答案:C
55.舞台照明负荷一般采用( )计算。
A、单位指标法;
B、单位产品耗电量法:
C、单位面积功率法;
D、需要系数法。
答案:D
56.在计算照明分支回路和应急照明的所有回路时需要系数均应取( )。
A、0.85; B、0.9; C、0.95; D、1.0
答案:D
57.在民用建筑电气设计规范中,当采用提高自然功率因数措施后仍达不到供电部门要求时,应采用并联电力电容器作为无功补偿装置,此时对高压供电的用电单位,补偿后的功率因数为( )以上。
A、0.85以上; B、0.88以上; C、0.9以上; D、0.93以上。
答案:C
58.在民用建筑电气设计规范中,当采用提高自然功率因数措施后仍达不到供电部门要求时,应采用并联电力电容器作为无功补偿装置,此时对低压供电的用电单位,补偿后的功率因数为( )。
A、0.85以上; B、0.88以上; C、0.9以上; D、0.92以上。
答案:A
全部回复(53 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报