0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.16 万条内容 · 2197 人订阅
阅读下一篇
求职(扣分的话请版主手下不要留情)工民建应届本科求职姓名:赵国强 毕业院校:中南大学城市地下空间工程要求:结构设计;有人带(工资5%为酬劳);两湖两广设计单位;基本工资(生活费+住宿费,解决住宿最好)优势:一个工作会坚持下去(如不放心,可面试)专业基础扎实(成绩可打开以下地址查询http://202.197.65.88/newcsu/common/scorestatistic/studtotalscoreresult.aspx?year=02级%20&studId=0202020102)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
wenfour
沙发
可以采用弯矩调幅,将上部弯矩的一部分,调到下部弯矩。这样只需对梁下部进行黏贴钢板或碳纤维。
2009-07-08 14:24:08
赞同0
-
john_murphy
板凳
★如果选择粘钢做法的话:
2006-12-23 17:28:23
赞同0
加载更多如果还不行的话,建议采用增加梁高的办法。目的是使梁上部的钢筋达到计算要求。这样便于实际施工
回复 举报
1.环氧结构(JGN)胶灌满加固梁段范围V型槽。
2.通常预制楼板都不会很厚,建议用化学锚拴将负弯矩加固钢板锚固到梁上,钢板压在预制板上。
3.再加少量梁面粘钢的压条(横向)。
示意图(沿梁纵向的剖面):
柱L__|_____|_____|___ "L"表示梁柱节点钢箍及压板,"___"表示粘钢,"|"表示化学螺栓,锚固至梁内。
柱========== "==="表示预制板。
柱beambeambeambeambeam "beambeambeam"表示梁。
★ 当然,你也可以选用叠合梁的负弯矩加固方案。
回复 举报