最近做了一个无菌车间的项目,需要24小时保持洁净度,大家说值班风机和采用变频风机哪个容易一些呢?各自有什么优缺点啊?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liyii
    liyii 沙发
    支持~~~

    现在都用变频~~~
    2005-09-26 19:01:26

    回复 举报
    赞同0
  • cuiguangy
    cuiguangy 板凳
    支持变频,洁净厂房设计规范有一项推荐性的条文说是:洁净厂房空调系统宜采用变频控制。
    当然变频不仅是为了节能,其主要目的是平衡空调系统运行过程中过滤器阻力的变化,还可以使空调风机可以有值班风机的作用。
    假如用值班风机,空调风机也最好有变频,不过空调风机就可以没有值班风机的作用,运行费用稍低,个人感觉没必要。