土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于室外消防的问题

关于室外消防的问题

发布于:2010-06-20 22:47:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我想请问一下 我现在做一个厂房2万多平丙类厂房 室外消防水量40L/s 室内消防水量10L/s 室外管网 双路进水DN150只能满足室外30L/s的需要剩余10L/s与室内10L/s的水量有消防水池解决。(216T消防水池)。我想请问 室外管网用DN150双路进水呈环状布置,在环管上设置室外地上式消火栓。消防水池内的室外消防水量要怎么考虑,设置一个取水口可以么?还是要加压泵与室内消防水一起考虑?谢谢 朋友们能给些建议。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kc900
    kc900 沙发
    我觉得有点问题。取水口的保护半径必须是要在150米以内。如果室内室外消防泵合并,那么是加压后市政的水进不来的。
    建议:室内外水量设置在一个水池内,这个水池的容量扣掉火灾延续时间内补给的水量,全厂区使用加压泵,厂房屋面设置屋顶水箱和增压系统(如果需要的话)。因为不知道你是哪个地方的,在苏州这种方式没有问题。但是在其他地域可能会不建议你室内外合并。
    顺便招聘给排水设计人员:要求:本科,男性,工作地点:江苏昆山(在苏州上海之间),薪酬面议,注册优先(我院有注册津贴)。你是菜鸟没关系,只要你够聪明够努力,我会带你。联系地址: ksjzsjy@vip.163.com 昆山市建筑设计院有限公司
    2010-06-27 12:42:27

    回复 举报
    赞同0
  • poedan
    poedan 板凳
    这种设计思路按设计可行,不知道消防部门是否认可?如果认可的话,在消防水池的保护半径不大于150m的基础上设置室外取水口是合理的,全部加压反而不合理!
    2010-06-27 12:26:27

    回复 举报
    赞同0