小区的加压泵房,加压后的出水管道在小区内敷设,管道带消火栓,
请问:1、此时水泵的负荷等级算一级吗?
2、如果算一级负荷,怎么配电?先说低压侧,由于负荷除极少量照明以外,几乎全部都是水泵(假设为一级负荷),低压侧母线分段没有必要了,而且在两端设两个进线柜的那种母线不分段系统反而不如在一个进线柜加一个双电源转换开关更可靠,不知道我说的对不对?
3、两路电源由箱变或者变电亭(箱变进线为两路独立高压引来),那么高压侧还需要联络吗?我觉得已经可以满足规范要求的两路电源不同时损坏的要求了,所以,即使算一级负荷,高压侧不联络,低压侧用ATS就可以满足规范对一级负荷的要求,,这么做可以吗?
请大侠们指点迷津!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句一、一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。
只要符合这一条就可以了吧?
可是我看措施上写着一级负荷高低压母线都需要分段,分列运行互为备用.所以有点担心。而且04年第一期建筑电气有篇文章就是讲负荷等级与供配电系统的,好象提到高压侧无联络可以用于几级负荷的情况,可惜现在不在身边