发布于:2005-09-24 23:38:24
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
题目:高度为60米的烟囱,上面有一根避雷针,用它来保护它下面一定距离远的三类建筑物。
问题:本题避雷针的高度大于滚球半径60米(60米加上面的避雷针),在用公式计算时,是采用防雷规范52页(附4。1)的公式?还是采用该页(2)中,将(附4。1)公式中的h用hr(60米)代入?如果用hr代入,那么60米以上的针,对下面一定距离远的建筑物的保护是不是不用考虑了?也就是没有保护范围了?
对于本题,如果59米烟囱加2米针,避雷针的高度是不是只能算到60米?清高手指点?
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
不远处的三类建筑,实际上此时是依靠烟囱保护而非避雷针保护。
回复 举报