发布于:2010-06-20 19:04:20
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
最近做了两栋隔震建筑的结构设计,发现现行《抗规》对隔震结构在以下几个方面不太完善:
1.现行《抗规》(2001)的反应谱曲线不符合长周期高阻尼结构的特点,按反应谱分析得出的地震反应过大。
2.对下部结构设计才罕遇地震下隔震支座底部的竖向力、水平力和力矩进行计算,感觉过严。
3.隔震建筑地基基础的抗震验算和地基处理仍应按本地区抗震设防烈度进行,与下部结构采用罕遇地震作用矛盾。
现提请各位讨论。
[
本帖最后由 xinxinwangye 于 2010-6-20 19:06 编辑 ]
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报