首先以手算底端为铰支承、顶端为侧向滚支承之柱挫屈力
E=2.04×10^6 kg/cm2
I=10×10^3/12=833 cm4
k=1.0
L=600 cm
Pcr = π^2×E×I/(kL)^2 = 3.14^2×2.04×10^6×833/(1×600)^2= 46541 kg = 46.54 ton

再以SAP2000设定挫屈工况来与手算结果进行比对。
但是以SAP2000计算所得之Pcr = 56.64 ton
误差量达到21%

提出这个问题与各位网友讨论,不知道有没有人知道为何会有这个误差量呢?