土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于节点箍筋的问题

关于节点箍筋的问题

发布于:2010-06-20 17:29:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问一个比较弱的问题,望有心人给解答一下啊,pkpm计算的节点配箍,我不知道应该怎么做。
pkpm计算结果:
11.jpg
施工图:
12.jpg

11.jpg


12.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lipenghui127
    lipenghui127 沙发
    核心箍的面积以X Y方向的大值为准。如果不满足的话,需要单独设计核心箍箍筋肢数
    2010-06-22 10:14:22

    回复 举报
    赞同0
  • wangjj777
    wangjj777 板凳


    加密区和非加密区的配箍面积
    2010-06-21 19:24:21

    回复 举报
    赞同0