土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电焊机的无功补偿

电焊机的无功补偿

发布于:2005-09-24 16:33:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这里也有一个关于补偿问题,变压器1600KVA,主开关3200A,补偿用电流互感器4000/5,安装3台300K电容柜,用JKL5F控制器,现在基本不投入,怎么调试也不投入,负荷是电焊机,瞬间电流1200A,实际电流650A,如果进行改造,需要多少钱,怎么改造?联系:huangyu9966@163.com

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 铁牛66
    铁牛66 沙发
    那必须得用TSC动态无功补偿装置了,响应时间要在20ms以内。这样方可达到系统要求!
    2006-06-21 19:36:21

    回复 举报
    赞同0
  • mrlqt
    mrlqt 板凳
    大家多关心一下。
    2006-06-21 19:24:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多