发布于:2010-06-20 08:34:20
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.2278 121.09 0.38 ( 0.10+0.28 ) 0.62
2 2.1433 62.72 0.85 ( 0.18+0.68 ) 0.15
3 2.0262 166.00 0.76 ( 0.72+0.04 ) 0.24
4 0.6833 122.88 0.19 ( 0.06+0.13 ) 0.81
5 0.6267 55.61 0.97 ( 0.31+0.66 ) 0.03
19层,2层转换
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
河洛图书
沙发
应把结构简图发上来,这样大家也好出主意,
2010-06-23 03:13:23
赞同0
-
leeqbbs
板凳
从数据看,第一平动周期仍然存在局部扭转,这样的话,就算勉强通过,结构仍不合理,应继续调整。可以加强外围(加剪墙、增大梁截面),削弱中心(楼、电样间的剪力墙减少或改薄)。尽量使刚度中心与质量中心重合是最好的。
2010-06-22 12:03:22
赞同0
加载更多抗震几度?场地类别?平面竖向是否规则,结构构件布置情况等等。
单从数据看,这个楼的抗侧力构件比较凌乱,仅此而已。
回复 举报
回复 举报