土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 外墙外保温的条贴法传统点贴法区别

外墙外保温的条贴法传统点贴法区别

发布于:2010-06-19 23:04:19 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
一、 EPS板主要是靠胶粘剂粘结。各种品牌的材料有各自的特点或优点, 不能够统一而定。根据JGJ144-2004《外墙外保温工程技术规程》第11页6.1.7: EPS板背面胶粘剂涂面达到40%时就能满足要求。而采用条形胶剂粘贴法(刀齿间距到一定要求时),胶粘剂涂面达到80%,绝对满足粘贴接触面。
图片1,

胶粘剂采用条形粘贴方法



图片2,


此为粘贴在墙面还未干透时取下的EPS板和墙面粘结部位。结合EPS板上的粘结剂和墙面上的粘结剂,可以说明采用胶粘剂条形粘贴的粘结面已经大于80%并接近95%。
二、 根据施工质量建议:
1, EPS保温体系饰面为外墙砖的,考虑到EPS板面上外墙砖的承载重量,要求保温板防护砂浆、网格布完成后在砂浆防护面层上以4-8颗/㎡为标准打锚钉锚固;
2, EPS保温体系饰面为外墙涂料的,EPS保温板最好不要大面打锚钉锚固。原因如下:
(1),条形粘贴方法使建筑粘胶与EPS板粘结面积已经超出国家标准;
(2),由于锚钉与EPS板导热系数不同,在EPS板面上大量打锚钉锚固完成涂料饰面后,经过热胀冷缩锚钉周边的防护砂浆和饰面涂料会出现开裂情况。如果有开裂情况,必将影响饰面观感。
饰面为外墙涂料与饰面为外墙砖体系不同的是:外墙砖体系是先做好EPS板防护砂浆层,再在防护砂浆面层上打锚钉锚固后粘外墙砖的。而外墙涂料体系的锚钉是先打在EPS板表面上再做网格布、砂浆防护层的。因此,外墙砖体系是不会开裂而外墙涂料体系的锚钉周边则会出现开裂情况。
(3),铁锚钉头经过长期的气候因素会出现返锈现象。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.64 万条内容 · 178 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

保温板材的防水处理

现在我工作的那个项目大量采用聚苯板保温,可是等保温做好后出现外墙渗水现象,而且挺严重的。各位大虾能否就此谈谈板材保温的防水处理经验阿?

回帖成功

经验值 +10