电压降计算指正

发布于:2010-06-19 21:29:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压380V线路,预选用3X240+1X120的动力电缆(交联聚氯乙烯),线路长0.3公里,线路末端负荷总计约200Kw,功率因数按0.8计。下面的压降计算方法是否正确,大家指正!
公式套用“三项平衡负荷,用负荷矩公式计算”
△U%=(0.091+0.077X0.75)x200x0.3 / 10x0.4x0.4=6.18%
压降为6.18%,计算对么?
谢谢大家

另,“工业与民用配电手册”第三版中第九章 551页,表9-78,电压损失【%/(A KM)】 下面的数据是怎么个意思啊,看不太明白,恳请大家指点!

再次感谢!

[ 本帖最后由 aabb33j 于 2010-6-19 22:32 编辑 ]

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 努力加油33

    我计算的是13.469V

    2018-02-20 15:12:20

    回复 举报
    赞同0
  • 朋娟
    朋娟 板凳
    支持一下!!电缆压降=计算电流x线路电阻 计算电流怎么算就不说了 线路电阻=材质系数x线缆长度/线缆截面 铜的材质系数一般为0.018 算出来的压降单位为v 除以线路电压等级就是 压降%。
    2012-09-17 11:30:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大功率电动机的问题

我公司的风机是由10000kw的电机带动的,停机后,由电动盘车器带动轴转动。几个小时后,无意中发现电机的综保显示C相发生故障。当时的故障记录为 A相1A,B相1A,C相12A。此综保为电机的差动保护器。不知道是何原因~~~