低压380V线路,预选用3X240+1X120的动力电缆(交联聚氯乙烯),线路长0.3公里,线路末端负荷总计约200Kw,功率因数按0.8计。下面的压降计算方法是否正确,大家指正!
公式套用“三项平衡负荷,用负荷矩公式计算”
△U%=(0.091+0.077X0.75)x200x0.3 / 10x0.4x0.4=6.18%
压降为6.18%,计算对么?
谢谢大家
另,“工业与民用配电手册”第三版中第九章 551页,表9-78,电压损失【%/(A KM)】 下面的数据是怎么个意思啊,看不太明白,恳请大家指点!
再次感谢!
[
本帖最后由 aabb33j 于 2010-6-19 22:32 编辑 ]
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
努力加油33
沙发
2018-02-20 15:12:20
赞同0
-
朋娟
板凳
支持一下!!电缆压降=计算电流x线路电阻 计算电流怎么算就不说了 线路电阻=材质系数x线缆长度/线缆截面 铜的材质系数一般为0.018 算出来的压降单位为v 除以线路电压等级就是 压降%。
2012-09-17 11:30:17
赞同0
加载更多我计算的是13.469V
回复 举报
回复 举报