土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 大功率电动机的问题

大功率电动机的问题

发布于:2010-06-19 20:54:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我公司的风机是由10000kw的电机停下来后,由电动盘车器带动轴转动。几个小时后,无意中发现电机的综保显示C相发生故障。
当时的故障记录为 A相1A,B相1A,C相12A。此综保为电机的差动保护器。不知道是何原因~~~

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 海中石
    海中石 沙发
    干扰的可能性不大吧?还连续几次?
    2010-08-17 02:51:17

    回复 举报
    赞同0
  • wwhhaa
    wwhhaa 板凳
    二次干扰
    2010-08-14 15:04:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浩辰第二代继电保护整定计算软件

短路电流的分析、计算是电力系统分析的重要内容之一,它为电力系统规划设计和运行中选择电工设备、继电保护整定计算、分析系统事故提供了有效的手段。长期以来供电局调度中心对短路电流、继电保护整定计算大部分都是手工作业,工作负荷极大,费时费力,浩辰软件集团历时2年时间,调研了上百家供电局调度中心,终于研发了这套电力计算软件,主要完成高压短路电流计算继电保护整定计算、设备选型校验计算、无功功率补偿计算、负荷计算、接地计算;软件有如下特点:

回帖成功

经验值 +10