这样计算出来的短路电流值合理么?我有从供电局拿到变电站综合标幺电抗值,然后计算过程如下:系统标幺阻抗值:系统1:X1=2.7559系统2:X2=2.6447线路标幺阻抗值:XL=0.29Ω/KM线路1(距离30KM):X3=0.29*30=8.7线路2(距离20KM):X4=0.29*20=5.8情况1(系统及线路1带所有负荷):总阻抗:X∑= X1+X3=2.7559+8.7=11.4559短路电流:Id=Ij/ X∑=15.6/11.4559=1.36KA
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳门形杆可以,A形杆也可以。