本公司一幢楼,框架结构,六层砼标号以下为C35,七层向上为C30,因使用自拌砼,配比不当,导致六层部分柱的砼强度仅为C25,请问如何处理?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cumtmaying
    cumtmaying 沙发
    加大截面。也可以环向包裹碳纤维布,不过费用也不低
    2010-07-08 21:30:08

    回复 举报
    赞同0
  • yanchenghuayu
    yanchenghuayu 板凳
    :victory:
    2010-06-24 10:49:24