土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助,电缆载流量
请问一下,YJV22,3*240+1*120的载流量有多少A?

[ 本帖最后由 jhonson_3 于 2010-6-19 21:22 编辑 ]

全部回答(8 )

  • aabb33j
    交联聚乙烯电缆:
    空气25度:588A
    空气40度:490A
    地埋25度:351
    地埋40度:326
    2010-06-20 00:19:20 来自 PC 评论 举报
  • jhonson_3
    打错了,是240的电缆,电缆走电缆沟,长度大概一两百米的长度。
    2010-06-19 21:24:19 来自 PC 评论 举报