土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 这样计算出来的短路电流值合理么?

这样计算出来的短路电流值合理么?

发布于:2010-06-19 16:10:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我有从供电局拿到变电站综合标幺电抗值,然后计算过程如下:
系统标幺阻抗值:
系统1X1=2.7559
系统2X2=2.6447
线路标幺阻抗值:XL=0.29Ω/KM
线路1(距离30KM):X3=0.29*30=8.7

线路2(距离20KM):X4=0.29*20=5.8
情况1(系统及线路1带所有负荷):
总阻抗:X= X1+X3=2.7559+8.7=11.4559
短路电流:Id=Ij/ X=15.6/11.4559=1.36KA
冲击电流:Ich=1.52Id=1.52*1.36=2.07
情况2(系统及线路2带所有负荷):
总阻抗:X= X2+X4=2.6447+5.8=8.4447
短路电流:Id=Ij/ X=15.6/8.4447=1.85KA
冲击电流:Ich=1.52Id=1.52*1.85=2.812KA
请问这样的结果正常不正常啊?
还有就是我从供电局拿到的阻抗值,还要不要把从变电站到工厂这段的架空线的阻抗计算在内?

还有,上传一下厂用变电站的系统图,我这个高压侧的短路电流的阻抗值 到底该取几个?

[ 本帖最后由 tmac8407 于 2010-6-19 16:12 编辑 ]

QQ截图未命名.jpg


123.jpg

全部回复(77 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发


    计算是有点问题:
    1、短路电流与冲击电流那边计算冲击电流Ich是有效值,计算这个干吗?应该是冲击电流有效值或者短路全电流最大有效值,而不是冲击电流。
    2、短路点只有一个,那按系统2计算的时候是否要考虑合环运行?(他的计算没考虑)
    2012-07-09 11:44:09

    回复 举报
    赞同0
  • szh0111
    szh0111 板凳
    按常规的Sj=100MVA,Uj=37kV。供电局给的值应该不是标么值而应该是有名值。35kV的标么值一般比较小,在零点几左右。
    对值有怀疑,应向供电局的人确认。免得发生误会。
    2012-06-29 17:02:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教35kV单芯电缆护层接地问题,急!!!!!

现在变电站35kV电容器采用YJV-26/35-1X70单芯电缆,长度最长的一条是120m左右,额定电流305A,实际最大负荷电流165A,请问金属护层那种接地最好,咨询朋友有人说两端直接接地,有的说一端接地,我计算过一端接地时另一端正常感应电压远小于规范规定的50V,另一端是否需要经护层保护器接地,请明白人指教!!!!

回帖成功

经验值 +10