土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教35kV单芯电缆护层接地问题,急!!!!!

请教35kV单芯电缆护层接地问题,急!!!!!

发布于:2010-06-19 12:41:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
现在变电站35kV电容器采用YJV-26/35-1X70单芯电缆,长度最长的一条是120m左右,额定电流305A,实际最大负荷电流165A,请问金属护层那种接地最好,咨询朋友有人说两端直接接地,有的说一端接地,我计算过一端接地时另一端正常感应电压远小于规范规定的50V,另一端是否需要经护层保护器接地,请明白人指教!!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qbs8008
    qbs8008 沙发
    学习了,谢谢
    2010-10-01 09:28:01

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    长度只有120米,可以采用一端接地,另一端接过电压保护器。虽然正常情况下,感应电压不高,但短路情况下,还是很恐怖的!
    2010-06-19 18:57:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建设成本问题

新建一条10KV专线加一个6路的总容量10MW开闭所和新建一个110KV容量10MW的变电所总投资各要多少?

回帖成功

经验值 +10