土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器的热稳定电流

电流互感器的热稳定电流

发布于:2005-09-24 01:38:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
产品样本上高压开关柜的热稳定电流一般按4秒算如40KA/4S,而电流互感器热稳定电流都按1秒算
如45KA/1S,根据开关柜内的电流互感器热稳定电流不应低于开关柜的热稳定电流的原则,电流互感器该如何选,是40KA/1S还是80KA/1S(80*80*1=40*40*4=6400KA.S)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 互感器
    互感器 沙发
    qdfdcsj所说的,在电流互感器GB1208中叫做额定短时热电流,例如80kA/1s表示80kA电流持续时间1s。
    可参看:http://www.huganqi.com/product/1535/LZZB7-35GYW1.htm
    或者:http://qinjiangfong.anyp.cn/040507103335250.aspx

    不知道在开关柜相关的标准里面,这个应该怎么表达。
    2005-09-24 11:34:24

    回复 举报
    赞同0
  • ncxie
    ncxie 板凳
    斑竹说的,我同意!
    在这可不能起误导作用!
    2005-09-24 11:06:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多