土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请大家进来指教一下

请大家进来指教一下

发布于:2005-09-23 22:55:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
对于以上的附图希望大家在其排水方面给予赐教.(只有一层)。下面是我的两个想法:
1。上下两个卫生间连起来向一个方向排,但是距检查井的长度超过了12m,规范中有“连接四个及以上卫生器具,并与排水立管距离超过12m应设环形通气管”这条是否对底层排水也限制;若设置,在给排水技术措施中有“底层单独排出须设通气管时,宜在排水管末端设置”。因此建筑南面临街,北面是一条内街,我设计时考虑把通气管放在排出管上两个卫生间之间,虽然底层设置通气管有规定,但考虑到外观及此条不是强制,所以自己就稍作调整,不知是否可行。采用此项主要想省掉北边的一排检查井。
2。两个卫生间各排各的,一个往南,一个往北
不知各位师傅是如何设计,特此请教,望相告一二。我刚参加工作不久,单位小,就我一个,所以什么都要靠自己摸索。希望各位师傅能够给予赐教,谢谢

1127487321034.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ylkj
    ylkj 沙发
    搞环形通气管好麻烦。有种新做法,请仔细浏览yylkj.co.163.com
    2005-09-24 22:21:24

    回复 举报
    赞同0
  • print1982
    print1982 板凳
    “连接四个及以上卫生器具,并与排水立管距离超过12m应设环形通气管”说的是支管。
    就一层还设啥通气管啊,在末端设一个地上式清扫口,直接排出去就得了,而且相邻卫生间还可以合用一根排出管。
    2005-09-24 13:21:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助三通连接的问题

请问有没有这样的钢管三通300*32的?如果没有,300变32时要怎样连接?也是钢管水系统,在阀门要求法兰连接,管道要求焊接的时候,弯头和三通是不是也需要用法兰连接?管帽是用在什么地方的,是不是就是丝堵和法兰盲板?请有经验的兄弟讲解详细一点,或者介绍相关的资料,谢谢了!

回帖成功

经验值 +10