土的回弹模量E0.25~0.5,其中0.25~0.5是什么意思?忘高手不吝赐教,先谢了

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • tiandaochouqin218


    除以1000不是除以108亲
    2014-08-14 16:28:14

    回复 举报
    赞同0
  • yufeng010
    yufeng010 板凳
    [上一层(Pcz-Pz)+本层(Pcz-Pz)]/2/基底附加应力----->然后查表,查回弹模量
    施兰清的书2010版例题:
    0<(0+35.8)/2/108=0.166<0.25,所以取28.7
    0.5<(35.8+104.2)/2/108=0.648<1,所以取22.3
    1<(104.2+129.25)/2/108=1.08<2,所以取280
    1<(129.25+154.3)/2/108=1.313<2,所以取280
    取上一层和本层的平均值与基底附加应力的比值.
    找了一个晚上,才找到这个答案的,分享出来给大家,希望我说得这么明白你能理解.