在做一个宾馆项目的加固,验算中间柱明显受压不足,轴压比高达1.5了,现在在做加固,可是该工程柱下独立基础埋深高达6米,想请教各位老师,必须要进行开挖到基础来进行柱的加固吗,那样的话,整个宾馆的中间部分不是要被挖成一个深基坑了啊,请教了,有没有其他更好更合理的方法,急盼回复,谢谢。
  • lcx8419
    lcx8419 沙发
    差的太多了,加固肯定得到根部,再不然下部怎么受得了~~~我才做的电厂的也挖了4m,
    2010-06-24 10:09:24