土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ S7-200自由口通讯求教

S7-200自由口通讯求教

发布于:2005-09-23 21:22:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
谁能帮我指点S7-200自由口组网的详细的方式方法,
希望版主能帮帮我。我现在用一台S7-226作主站,八台
221作从站,主站轮流向从站发送68字节左右的数据,
然后每个从站分别相应主站30字节左右的数据,现在
基本程序也出来了,但是总是容易出线校验错误,或丢字节
,我检查了所有的通讯线以及接地系统等抗干扰环节,但是
效果始终不明显,也参考了西门子应用手册实例优化程序,结果
仍然不让人满意,希望广大朋友能帮帮我,谢谢。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dannyzuo
    dannyzuo 沙发

    这还不够详细?已经搞定了,谢谢大家的关心哈.
    校验从站的地址弄错了,唉真实一字之差...
    2005-10-31 19:50:31

    回复 举报
    赞同0
  • ihf
    ihf 板凳
    你能不能够说得详细点?这种软性的故障不在局中的人很难说得清楚.
    2005-09-30 17:26:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急盼指点,在线等待.LED的问题?

请教各位大哥,用在手机来电闪的LED一般用的是什么规格的?LED它能耐多高的温度不会损坏,它的外形尺寸怎么区分.有谁知道他大概的价格吗?分几种颜色,高亮的和普通的有什么区别?寿命有多长?

回帖成功

经验值 +10