土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 问题2pkpm当全地下室或半地下室作为一层输入时砌体体结构如何计算地震作用

问题2pkpm当全地下室或半地下室作为一层输入时砌体体结构如何计算地震作用

发布于:2010-06-18 21:18:18 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
对有地下室或者半地下室的砌体房屋.结构建模时把地下室当做结构层输入,程序自动把地下室室内地坪内定为正负0.000,但是在计算对话框菜单中进行结构计算时准确输入地下室嵌固高度(mm),当输入的高度大于0时,在计算重力荷载代表制时将不计入嵌固端以下的部分的重力荷载代表制;计算各层水平地震作用标准值时楼层的计算高度为楼层相对于地下室底平面高度减去嵌固高度。地下室的这种处理方法,一方面可保证正确的计算结构的水平地震作用;另一方面还可以对地下室墙体进行受压承载力计算并正确把荷载传给基础,但是如果结构建模包括了地下室,程序在计算结构总层数和总高度就计入了地下室的层数和高度。结构总层数或者总高度超过规范限制时候,程序会给出警告信息,这时要根据实际情况进行判断

[ 本帖最后由 zhaoshufeng516 于 2010-6-19 12:05 编辑 ]
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 360 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室墙的暗梁

地下室的钢筋混凝土墙在楼板处到底要不要暗梁,感觉没有必要呀,为啥好多设计都有。请高手指点

回帖成功

经验值 +10