求教:35kv真空断路器偷跳原因

发布于:2010-06-18 19:23:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我公司35kv分段联络柜真空断路器发生偷跳,继电保护装置没有任何报警,请高手帮忙分析一下是什么原因?
我请教别人,说是可能直流系统有接地点,测控母220V,+KM对地20V,+KM对地200V,从而判断确实有接地点,判据是什么?我把直流系统所有输出回路逐一拉路,测量结果却没有什么改变,那么接地点又在哪里?
如果是因为直流系统有接地点,为什么别的近30台断路器不跳,仅这一台跳?而且是多次发生?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yhs1978
    yhs1978 沙发
    学习了,谢谢
    2012-03-01 10:37:01

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “总之控母,+KM对地220V,-KM对地0V”,说明直流的负极接地了,先把它查出来。